Navtelecom SMART S2433 ошибка при подключении на порт 5221

Alexandera year ago

Добрый день!
Трекер Smart S2433 настроен на порт 5221. Но обмен / принятие данных с Traccan сопровождается ошибкой (ниже). Протокол EGTS.

Может кто знает в чем проблема?

2023-12-21 13:38:31  INFO: [Te6b646a4] connected
2023-12-21 13:38:31  INFO: [Te6b646a4: navtelecom < 95.153.180.187] 0100020b002c01f70001ec3800bc15970000000006a2000096b8461a020210180096b8461a29a3a480b04c70388b0000ff3b94>2023-12-21 13:38:31  INFO: [Te6b646a4] error - Unsupported message type: ^A^@ - UnsupportedOperationException (NavtelecomFrameDecoder:72 < BaseFrameDecoder:29 < ... < Wra>
2023-12-21 13:38:31  INFO: [Te6b646a4] disconnected
Alexandera year ago

РЕШЕНО! Переключил трекер на протокол FLEX, данные поступают и считываются.