Necesitas usar los atributos calculados para eso
y en este caso como podria hacerlo me podrias brindar una ayuda te agradeceria mucho.
de verdad que soy muy nuevo en esto y estoy ajustando mi plataforma
como tienes configurado el FMB130 para que detecte la apertura de puertas? cual DIN usaste para eso?
Aun no lo tengo colocado en un DIN pero digamos que lo voy a colocar en el 2 en ete caso como se podria hacer la configuracion
Adicional vi que tambien se puede hacer para que me llegue una alarma cuando el vehiculo se prenda en un horario que no sea el permitido
osea que yo coloque que de 6 pm a 6am no se puede prender y si se prende me llegue una alerta
lo del calendario esta en la documentación de traccar
https://www.traccar.org/calendars/
en cuanto a lo otro suponiendo que el dato viene en el din2
el atributo calculado debería ser algo asi
https://ibb.co/rHPXf2M
se lo asignas al dispositivo y luego creas la notificacion de "alarma de puerta" que también se la debes asignar al dispositivo.
https://ibb.co/ZWBttRF
con respecto al calendario no es lo que trato de hacer ya que es una notificacion no quiero progrmar horarios para que me llegue mas bien quiero una notificacion que cuando enciendan el vehiculo me llegue una notificacion que se prendio.
de lo otro no puedo crear notificaciones desde la web
en este caso como creo un tipo de notificacion
digital in 1 siempre para ignicion, digital in 2 siempre para boton de panico, digital 3 para en este caso notificacion de puertas
tienes que configurar el dispositivo que te de el valor 1 cuando la linea entra 2 o 3 tenga senal positiva en code 8 sin groundsense activado funciona con energia positiva para activar
configura tus computed atributes asi
https://ibb.co/5LQwJYg
bye
Claro pero no me llegaría la notificación de puerta abierta o si eso es lo que busco crear la alarma ósea la notificación.
Quiero que me llegue así como cuando llega ENCENDIDO o APAGADO.
Disculpa mi ignorancia soy nuevo en esto.
Door es Puerta, la plataforma va a reconocer como la alerta de puerta, de ahí tienes que editar en las alertas y traducir tu propia alerta y cambiar ves de decir door alarm, diga puerta abierta
Estoy probando una alerta de vibración/movimiento cuando el carro está apagado utilizando Teltonika fmb130 al momento solo dice alerta de movement , pero voy a editar y cuando funcione de la manera que quiero saldría alerta de vibración/movimiento no autorizado etc ,, se puede traducir y modificar como mis notificaciones de encendido y apagado
Oo veo que eres de ECU utilizas Traccar manager personalizado
Estoy utilizando el Dout 3 del teltonika FMC130 pra bloqueo d puertas pero envío el comando y no se activa.
Hola muy buenas tardes.
Estoy empezando a utilizar la plataforma traccar y estoy queriendo crear las notificaciones pero desconozco como hacerlas.
Estoy utilizando teltonika FMB130 y quiero conectar el sensor de la puerta que cuando me abran la puerta me llegue una notificación PUERTA ABIRTA.
Pero soy tan nuevo que aún no puedo crearla.